4月18日,收到中央生态环境保护督察组转来靖西市群众举报线索内容为:靖西市凤凰路排吞小区里有个变电站,晚上产生很大的噪音,影响周边居民休息。收到该信访件后,靖西市高度重视,立即成立由分管副市长为组长,靖西市工业和信息化局、生态环境局、城市管理监督局以及电力公司等相关部门主要领导及执法人员组成的调查小组到现场进行调处。现将19日调查处理情况汇报如下:基本情况:经核实该变电站全称为:靖西市城南变电站,位于靖西市五里桥右侧约300米处,其主管部门为广西新电力投资集团靖西供电有限公司,该站建设于2004年,主变安装容量为2×8000kVA,现场检查时,该站正常运营。
现场调查情况:关于群众反映“凤凰路白(排)吞小区里有个变电站,晚上产生很大的噪音,影响周边居民休息”问题。经核实:变电站内的主要噪声源是变压器(电抗器)等设备运行中铁芯磁致伸缩,线圈电磁作用振动等产生的噪声和冷却装置运转时产生的噪声,经百色市靖西生态环境监测站技术人员运用AWA6228型多功能声级计分别于2021年4月19日上午10时50分和下午22时42分对距离厂区最近的两个居民房进行噪声初步监测,根据监测结果显示距离厂区西侧7米处居民房3楼昼间为44.4dB,夜间为38.3dB,距离厂区西侧5米处居民房夜间为48.7dB。为保证数据监测公正客观,靖西市还在20日邀请具有相关资质的第三方进行再次监测。根据《声环境质量标准》(GB3096—2008)和《靖西市城市声环境功能区划分技术报告》显示,城南变电站所在区域为2类功能区,执行标准为昼间不超过60dB,夜间不超过50dB,根据初步监测结果显示为未超标,但从环境保护的角度而论,凡是人们所不需要的声音统称为噪声。因此,该项举报问题为部分属实,(监测结果以有资质单位出具监测报告为准)。
处理情况:35kV城南变电站投运已将近二十年,目前担负着靖西市四分之一的供电任务,是靖西市的重点供电变电站。随着靖西市城区规模的扩大,城南变站址周围已经被居民住宅包围,造成出线线路路径被占、线房矛盾日益加剧等问题,为适应当前靖西市的城市规划,该公司已将变电站的迁移列入靖西市“十四五”电网建设规划当中,将35kV城南变电站负荷转移至110kV兰泉变电站、35kV亮表变电站后,35kV城南变电站退出运行。目前,已完成35kV城南变电站部分负荷转移至110kV 兰泉变电站的工作,35kV亮表变电站也已经建成。但由于35kV亮表变电站10kV出线工程还未批复开工建设,因此35kV城南变电站的负荷未能完全转移。预计在2023年底可完全将35kV城南变电站退出运行。
下一步工作:督促该公司加快35kV亮表变电站10kV出线工程建设,争取早日将城南变电站退出运行。
[ 此帖被怀里藏娇在2021-04-21 09:14重新编辑 ]